yoj
Age: 29 Inscrit le: 01 Juil 2011 Messages: 187 Localisation: Dijon
|
Sujet: ça Pique ! Mer Aoû 15, 2012 3:40 pm |
|
|
Bonjour à tous, cher teppaziste.
Voila j'ai sortis quelques uns de mes teppaz, (un 336, un oscar et un Présence) et je me suis fais secouer sur tous en touchant les vis ou le "tétait" au centre du plateau. j'y ais mis le tournevis testeur il s'allume sur tous.
Ma question est donc: Est-ce normal ?
Encore, l'oscar qui n'est pas isolé, je comprend mais les autres ...
Merci de votre aide
Teppazement yoj _________________ Yohan C |
|

|
|
bernier

Age: 79 Inscrit le: 04 Jan 2011 Messages: 1203 Localisation: nantes
|
Sujet: Re: ça Pique ! Mer Aoû 15, 2012 8:33 pm |
|
|
yoj a écrit: | Bonjour à tous, cher teppaziste.
Voila j'ai sortis quelques uns de mes teppaz, (un 336, un oscar et un Présence) et je me suis fais secouer sur tous en touchant les vis ou le "tétait" au centre du plateau. j'y ais mis le tournevis testeur il s'allume sur tous.
Ma question est donc: Est-ce normal ?
Encore, l'oscar qui n'est pas isolé, je comprend mais les autres ...
Merci de votre aide
Teppazement yoj |
Bonsoir tous et à yoj,
Non ce n'est pas normal!!
Cela veut dire que vos platines ne sont pas au potentiel 0, mais chargées electrostatiquement , et vous les déchargées à travers votre corps, en touchant un contact métallique!!
Ces appareils ont-ils été révisés ? remplacement des condensateurs et adaptation au secteur 240v d'aujourd'hui.
Il y a sur chaque appareil un condensateur destiné a évacuer les charges électrostatiques.
Votre installation électrique a-t-elle un disjoncteur différentiel de max 30mA ?
Vous pouvez aussi faire un essai, en inversant le sens de la prise de courant.
Il est conseillé d'alimenter l'Oscar à travers un transformateur d'isolement.
Teppazement
jean-louis _________________ [b] L'avenir nous tourmente,le passé nous retient,c'est pour ça que le présent nous échappe. (Gustave Flaubert) |
|

|
|
yoj
Age: 29 Inscrit le: 01 Juil 2011 Messages: 187 Localisation: Dijon
|
Sujet: ça Pique ! Jeu Aoû 16, 2012 9:08 am |
|
|
Bonjour bernier, tout d'abord merci de votre réponse, oui ce sont des teppaz révisés, je les fais fonctionner sur mon variac en 220V, pour mon disjoncteur, je ne sais pas.
Pour ce qui est du transfo d'isolement j'en avais commander un mais j'ai eu quelques problèmes donc je dois encore attendre.
j'ai inversé la prise sur le 336 et quand le variac est éteint le tournevis ne claire plus mais une fois allumé le tourne-vis s'allume.
teppazement yoj _________________ Yohan C |
|

|
|
thebeetle007
Age: 57 Inscrit le: 02 Mar 2012 Messages: 13 Localisation: rouen
|
Sujet: ça Pique ! Jeu Aoû 16, 2012 10:24 am |
|
|
bonjour a tous les teppaziens
on conseille un transformateurs d'isolement ,pas toujours bon car on dit 220v en primaire et 220 en secondaire c'est de la theorie mais en fait comme le secteur avoisine 240v qu'on injecte en primaire ,on resort 250 260v en secondaire en ayant branche l'appareil
alors attention a ces transfo d'isolement!!!!!
le mieux un variac avec !!!!la le transfo d'isolement car la on regle la tension au primaire
bonne reparation a tous |
|

|
|
yoj
Age: 29 Inscrit le: 01 Juil 2011 Messages: 187 Localisation: Dijon
|
Sujet: ça Pique ! Jeu Aoû 16, 2012 10:43 am |
|
|
thebeetle007 a écrit: | bonjour a tous les teppaziens
on conseille un transformateurs d'isolement ,pas toujours bon car on dit 220v en primaire et 220 en secondaire c'est de la theorie mais en fait comme le secteur avoisine 240v qu'on injecte en primaire ,on resort 250 260v en secondaire en ayant branche l'appareil
alors attention a ces transfo d'isolement!!!!!
le mieux un variac avec !!!!la le transfo d'isolement car la on regle la tension au primaire
bonne reparation a tous |
Bonjour thebeetle007
il est vrai qu'il vaut mieux utiliser un variac avant, sauf si on à fais bobiner le transfo en 240V primaire/220V secondaire, dans ce cas pas de problème.
teppazement yoj _________________ Yohan C |
|

|
|
bernier

Age: 79 Inscrit le: 04 Jan 2011 Messages: 1203 Localisation: nantes
|
Sujet: ça Pique ! Jeu Aoû 16, 2012 7:41 pm |
|
|
yoj a écrit: | thebeetle007 a écrit: | bonjour a tous les teppaziens
on conseille un transformateurs d'isolement ,pas toujours bon car on dit 220v en primaire et 220 en secondaire c'est de la theorie mais en fait comme le secteur avoisine 240v qu'on injecte en primaire ,on resort 250 260v en secondaire en ayant branche l'appareil
alors attention a ces transfo d'isolement!!!!!
le mieux un variac avec !!!!la le transfo d'isolement car la on regle la tension au primaire
bonne reparation a tous |
Bonjour thebeetle007
il est vrai qu'il vaut mieux utiliser un variac avant, sauf si on à fais bobiner le transfo en 240V primaire/220V secondaire, dans ce cas pas de problème.
teppazement yoj |
Bonsoir à tous à yoj,à thebeetle007,
Attention, il ne faut pas confondre transformateur d'isolement et variac.
-Le transformateur d'isolement est un transformateur de rapport1/1 soit
240v au primaire et 240v au secondaire.
Il est conseillé et sécurisant pour les manipulateurs d'appareils tous courants,
- Le variac monophasé est un autotransformateur qui permet en fonction d'une tension d'alimentation donnée (240v) d'obtenir une tension se sortie (0-240v) réglable par un rhéostat.
Il ne supprime pas les désagréments, constatés par yoj.
Teppazement
jean-louis _________________ [b] L'avenir nous tourmente,le passé nous retient,c'est pour ça que le présent nous échappe. (Gustave Flaubert) |
|

|
|
yoj
Age: 29 Inscrit le: 01 Juil 2011 Messages: 187 Localisation: Dijon
|
Sujet: ça Pique ! Ven Aoû 17, 2012 11:45 am |
|
|
bernier a écrit: |
Bonsoir à tous à yoj,à thebeetle007,
Attention, il ne faut pas confondre transformateur d'isolement et variac.
-Le transformateur d'isolement est un transformateur de rapport1/1 soit
240v au primaire et 240v au secondaire.
Il est conseillé et sécurisant pour les manipulateurs d'appareils tous courants,
- Le variac monophasé est un autotransformateur qui permet en fonction d'une tension d'alimentation donnée (240v) d'obtenir une tension se sortie (0-240v) réglable par un rhéostat.
Il ne supprime pas les désagréments, constatés par yoj.
Teppazement
jean-louis |
Bonjour, merci de ces quelques précisions, oui, mon variac est bien un autotransfo...
Revenons-en à mon problème, auriez vous une idée de pourquoi je me fais piquer quand je les touches ?
Merci d'avance
Teppazement yoj _________________ Yohan C |
|

|
|
bernier

Age: 79 Inscrit le: 04 Jan 2011 Messages: 1203 Localisation: nantes
|
Sujet: ça Pique ! Ven Aoû 17, 2012 8:26 pm |
|
|
yoj a écrit: | bernier a écrit: |
Bonsoir à tous à yoj,à thebeetle007,
Attention, il ne faut pas confondre transformateur d'isolement et variac.
-Le transformateur d'isolement est un transformateur de rapport1/1 soit
240v au primaire et 240v au secondaire.
Il est conseillé et sécurisant pour les manipulateurs d'appareils tous courants,
- Le variac monophasé est un autotransformateur qui permet en fonction d'une tension d'alimentation donnée (240v) d'obtenir une tension se sortie (0-240v) réglable par un rhéostat.
Il ne supprime pas les désagréments, constatés par yoj.
Teppazement
jean-louis |
Bonjour, merci de ces quelques précisions, oui, mon variac est bien un autotransfo...
Revenons-en à mon problème, auriez vous une idée de pourquoi je me fais piquer quand je les touches ?
Merci d'avance
Teppazement yoj |
Bonsoir à tous et à yoj,
Pour avoir une réponse à ta question , tu dois relire attentivement mon message du 15 août.
Je te mets également en garde , sur les dangers de l'utilisation d'un tournevis testeur, normalement prévu pour localiser , une phase et qui fait passer le courant, à travers le corps humain.
Il est préférable d'utiliser un multimètre numérique
Teppazement
jean-louis _________________ [b] L'avenir nous tourmente,le passé nous retient,c'est pour ça que le présent nous échappe. (Gustave Flaubert) |
|

|
|
thebeetle007
Age: 57 Inscrit le: 02 Mar 2012 Messages: 13 Localisation: rouen
|
Sujet: ça Pique ! Mer Aoû 22, 2012 6:38 pm |
|
|
bonjour a tous ,et j'espere que vous avez passe de bonnes vacances
en reponse a mr Bernier,vous avez raison de dire que le transfo d'isolement et un rapport 1/1, 240v /240v
mais attention !!!c'est de la theorie ce que vous dites ,en effet ,branchez un tr a vide ,vous n'allez pas avoir 240v comme vous le dites mais toujours + ,vers 250v 260v suivant votre tr
alors comme vous allez brancher un recepteur de 50w ,et bien vous ne descendez pas beaucoup la tension au secondaire ,car le tr d'isolement fait en general 50 a 100va
alors c'est pour ca que je proposais un variac pour regler la tension au primaire ,de facon a avoir un secondaire a 220
si vous injectez une tension a 250v vous risquerez d'abimer votre tr
bonne reparation a tous |
|

|
|
bernier

Age: 79 Inscrit le: 04 Jan 2011 Messages: 1203 Localisation: nantes
|
Sujet: ça Pique ! Mer Aoû 22, 2012 8:07 pm |
|
|
thebeetle007 a écrit: | bonjour a tous ,et j'espere que vous avez passe de bonnes vacances
en reponse a mr Bernier,vous avez raison de dire que le transfo d'isolement et un rapport 1/1, 240v /240v
mais attention !!!c'est de la theorie ce que vous dites ,en effet ,branchez un tr a vide ,vous n'allez pas avoir 240v comme vous le dites mais toujours + ,vers 250v 260v suivant votre tr
alors comme vous allez brancher un recepteur de 50w ,et bien vous ne descendez pas beaucoup la tension au secondaire ,car le tr d'isolement fait en general 50 a 100va
alors c'est pour ca que je proposais un variac pour regler la tension au primaire ,de facon a avoir un secondaire a 220
si vous injectez une tension a 250v vous risquerez d'abimer votre tr
bonne reparation a tous |
Bonsoir à tous et à thebeetle007,
On ne peut pas parler de primaire, au sujet du variac,puisque c'est un autotransformateur.
Il permet de régler la tension de sortie, en fonction d'une tension d'entrée donnée.
Sa puissance se calcule en (VA).
Le transformateur d'isolement de rapport 1/1 , n'est pas parfait, mais l'essentiel n'est pas là.
Son rôle est d'isolé électriquement, l'appareil relié à son secondaire du secteur électrique.
C'est important, pour les manipulateurs d'appareils tout courants ou pseudo tout courants.
Sa puissance se calcule aussi en (VA) et ne changera den rien la tension d'alimentation de l'appareil branché sur son secondaire.
Teppazement
jean-louis _________________ [b] L'avenir nous tourmente,le passé nous retient,c'est pour ça que le présent nous échappe. (Gustave Flaubert) |
|

|
|
thebeetle007
Age: 57 Inscrit le: 02 Mar 2012 Messages: 13 Localisation: rouen
|
Sujet: ça Pique ! Jeu Aoû 23, 2012 6:13 am |
|
|
Pour les personnes qui n'ont pas d'experience dans l'electricite,
un transfo d'isolement c'est super pour un poste tout courant ,seulement il faut faire attention ,il faut mesurer a vide votre tension au secondaire avant de brancher votre appareil, car il peut y avoir des degats, etre survolte et prendre feu ou des ampoules vont etre hs
eh oui ,votre poste tout courant est fait pour fonctionner a 220v et non 260v , |
|

|
|
bernier

Age: 79 Inscrit le: 04 Jan 2011 Messages: 1203 Localisation: nantes
|
Sujet: ça Pique ! Ven Aoû 24, 2012 12:37 pm |
|
|
thebeetle007 a écrit: | Pour les personnes qui n'ont pas d'experience dans l'electricite,
un transfo d'isolement c'est super pour un poste tout courant ,seulement il faut faire attention ,il faut mesurer a vide votre tension au secondaire avant de brancher votre appareil, car il peut y avoir des degats, etre survolte et prendre feu ou des ampoules vont etre hs
eh oui ,votre poste tout courant est fait pour fonctionner a 220v et non 260v , |
Bonjour à tous et à thebeetle007,
Je suis bien d'accord avec vous, un transformateur d'isolement, comme son nom l'indique: c'est fait pour isoler électriquement.
Ce n'est ni un dévolteur, ni un survolteur.
Un poste tout courants, c'est un appareil qui peut aussi bien être alimenté en continu( il y avait autrefois du 110v continu) qu'en alternatif.
Les tubes série "U" ont été fabriqués dans cet optique.
Un poste pseudo tout courants ( c'est le cas de l' Oscar) ne peut être alimenté qu'en alternatif, mais indéferemment en 110v -127 ou 220v, par l'intermédiaire son auto-transformateur.
Le lien suivant pour comprendre pourquoi "ça pique"
http://tsf.pagesperso-orange.fr/secu/securite.htm
Bonne lecture
Teppazement
jean-louis _________________ [b] L'avenir nous tourmente,le passé nous retient,c'est pour ça que le présent nous échappe. (Gustave Flaubert) |
|

|
|
thebeetle007
Age: 57 Inscrit le: 02 Mar 2012 Messages: 13 Localisation: rouen
|
Sujet: ça Pique ! Ven Aoû 24, 2012 7:07 pm |
|
|
bonjour mr bernier et a tous
une belle presentation demontrant les dangers des recepteurs tout courant et notament l 'oceanic pirate qui presente beaucoup de danger pour les reparateurs
seulement cette presentation ne montre pas les dangers d'une surtention au secondaire d'un tr d'isolement (a vide 260v),par un prim est alimente par notre reseau qui peut aller jusqu'a 240v par moment
ce serait super, mr bernier si vous avez une presentation ,pour resumer ces mefaits
si une personne vous conseille un tr isolement, c'est bien, mais ATTENTION avant d'y brancher le poste au le teppaz, sans y avoir controle la tension |
|

|
|
bernier

Age: 79 Inscrit le: 04 Jan 2011 Messages: 1203 Localisation: nantes
|
Sujet: ça Pique ! Mar Aoû 28, 2012 9:02 am |
|
|
thebeetle007 a écrit: | bonjour mr bernier et a tous
une belle presentation demontrant les dangers des recepteurs tout courant et notament l 'oceanic pirate qui presente beaucoup de danger pour les reparateurs
seulement cette presentation ne montre pas les dangers d'une surtention au secondaire d'un tr d'isolement (a vide 260v),par un prim est alimente par notre reseau qui peut aller jusqu'a 240v par moment
ce serait super, mr bernier si vous avez une presentation ,pour resumer ces mefaits
si une personne vous conseille un tr isolement, c'est bien, mais ATTENTION avant d'y brancher le poste au le teppaz, sans y avoir controle la tension |
Bonjour à tous et à thebeetle007,
Je ne vois pas comment, on peut avoir une surtension" à vide" sur un transformateur dont le secondaire est ouvert: il ne débite pas,
Ce qui compte c'est la tension avec une charge reliée au secondaire.
Cette charge peut-être un Oscar Teppaz, par exemple.
Supposons que le secondaire de votre transformateur d'isolement fournisse, 260v à l'Oscar.
Il suffira d'insérer entre les deux, une résistance chutrice de 40v, pour obtenir 220v à l'entrée de l'Oscar.
Sachant que la consommation de L'Oscar en fonctionnement est de 45w ( voir la notice).et en appliquant simplement la loi d'ohm, on pourra calculer la valeur et la puissance de cette résistance chutrice.
Je pense qu'un résisteur de 220 ohm 10w fera l'affaire.
On peut aussi insérer un variac , que l'on réglera pour avoir 220v en sortie.
Teppazement
jeanlouis _________________ [b] L'avenir nous tourmente,le passé nous retient,c'est pour ça que le présent nous échappe. (Gustave Flaubert) |
|

|
|
yoj
Age: 29 Inscrit le: 01 Juil 2011 Messages: 187 Localisation: Dijon
|
Sujet: ça Pique ! Jeu Aoû 30, 2012 9:56 am |
|
|
Bonjour à tous, moi j'ai testé la résistance, et ça chauffe trop, j'ai du acheter un variac.
Sinon j'ai toujours mon problème de picotement, et j'ai bien un disjoncteur différentiel de 30mA.
Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris ?
Merci de vos réponses
Teppazement yoj _________________ Yohan C |
|

|
|
|
|